Всё началось полгода назад , когда безрукие электрики наподключали чего-то непонятного, потом сказали что не обтянули клеммы.Напряжение просаживалось при включении бойлера, а потом резкий скачок и хана. Выгорели 3 варистора. Поменял их и все работало до последнего времени, а 2 дня назад ночью опять выгорели 2 варистора VR4 и VR1. Впаял новые. Подключил уже через стабилизатор , и в это время у арендаторов работал сварщик и напруга на входе прыгала, на выходе поменьше, но тоже. В итоге через несколько сек. Варистор VR4 выгорает.Снимаю плату опять паяю новый варистор, подключаю в офисе на другой автомат. Через несколько сек.включается двигатель кофемолки и начинает дымит этот же варистор. Вопрос , где искать проблему?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема находится точно не в автомате. Это обычная картина когда отваливается нулевой провод в щитке и через нагрузку в твой автомат вместо нуля приходит другая фаза. А как известно напряжение между двумя фазами 380 В.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рядом стоит чужой Уникум. И вроде держится. А у меня на данный момент дело в том что плата на другом рабочем автомате начинает тоже гореть. И в последний раз автомат подключал через стабилизатор, который на входе и выходе показывает 220В

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рядом стоит чужой Уникум. И вроде держится. А у меня на данный момент дело в том что плата на другом рабочем автомате начинает тоже гореть. И в последний раз автомат подключал через стабилизатор, который на входе и выходе показывает 220В

Вот если замерить напряжение в тот момент когда горят варисторы, то оно точно будет не 220В. Варисторы ставят на платы исключительно с целью защиты самой платы от повышеного напряжения питания. А то что рядом стоящий Уникум "держится" это вовсе не означает что он тоже не поджарится.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил на этот автомат платы с другого. Работают. Проблем пока нет. А вот в офисе плата включается , идет нагрев и как только он заканчивается включается кофемолка и начинает гореть варистор. Понесу в понедельник в мастерскую , может там чем помогут. А вообще наверно готов купить в запас две прошитые платы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причин конечно может быть несколько, умирает мотор кофемолки, горят контакты реле кофемолки, выход из строя демпферной обвязки реле состоящей из резистора и конденсатора.

Все это ведет к образованию большого ЭДС, если померить тестером напряжение на моторе во время его работы оно может превысить 1000в.

Как вы заметили выгорание варистора? он или в короткое уходит, тогда должны предохранители погореть или его разрывает в хлам на молекулы, тогда как повезет, это обычно если когда-то под рукой не было предохранителя.

Изменено пользователем RS3000
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверяю на рабочем автомате. Соответственно мотор кофемолки и т.д. в порядке. Варистор начинает дымится и потом выгорает в хлам. Повторюсь. Всё происходит после запуска автомата и полного нагрева воды. т.е. сразу все работает, а потом начинается проблема.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присмотрелся сегодня повнимательней на плату. Плата двухсторонняя. При выпаивании видать разорвал я контакт. Пропаял с двух сторон. Заработало.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё оказалось полной хренью. Паяю, в офисе гоняю аппарат 2-3 недели. Всё в норме. Как только до обьекта доезжаю, при первом же запуске сгорает опять . Так было уже 2 раза. Так что ищу плату.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы в офис аппарат возите или только плату?

Сделайте фото что у вас горит, плата может и без варистора работать, он несет защитную функцию.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё оказалось полной хренью. Паяю, в офисе гоняю аппарат 2-3 недели. Всё в норме. Как только до обьекта доезжаю, при первом же запуске сгорает опять . Так было уже 2 раза. Так что ищу плату.

Значит виноват сам объект, вешай вольтметр на розетку и сиди жди момента когда полыхнёт варистор, одним глазом, а другим на вольтметр.

Изменено пользователем Prosto vending
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Места уже было два разных. В одном месте сгорела, я поменял плату, а эту запаял и в офис на автомат свободный. Работал в норме пока на точку ни привезли. Автомат загружается, встает в нагрев воды. Как только нагрев заканчивается, начинает молотить кофемолка и гореть варистор.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Наши партнеры

    DeMarco - Капучино КарамельОслик ВендиИнгрединеты для вендинга  от АлмафудМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВЕНДИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

  • Сейчас на странице

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу