отсутствует напряжение на реле помпы (на расширительный бочок), неужели с этой "как её" платой проблемы (прозвон именно на это и указывает). Спасибо за внимание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так может просто тупо микрик расширительного бачка не подаёт сигнал о том, что пора включать подкачку воды в этот самый расширительный бачок. По схеме это будет цепь подачи питания на электроклапан заполнения расширительного бачка (клапан от водопровода).

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно с микриком проблемы, его не прозванивал, но 220 В нет в цепи "плата-реле". По моему правильно написал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня бывало, сгорала контактная группа на реле, которое коммутирует эти 220 волть на помпу. Проверьте, поступает ли на реле "запускающее питание" 24 вольта.

Изменено пользователем Ген_надий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверьте, поступает ли на реле "запускающее питание" 24 вольта.

Ну так вроде человек про это же и говорит. 220 в этом случае берётся с контактов питания вентилятора, а вот направляет его на помпу как раз реле на которое и не приходит управляющее напряжение 24V. Правильно я понимаю, топикастер?

но 220 В нет в цепи "плата-реле"

Там не 220 а 24 вольта, и это как раз цепь питания клапна от водопровода (изначально провода подключены на контакты этого клапана, он в свою очередь так же расчитан на 24 вольта). В случае установки погружной помпы Элегант, эти провода подключаются на Элегант напрямую, так как питание Элеганта тоже 24 вольта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно с микриком проблемы, его не прозванивал, но 220 В нет в цепи "плата-реле". По моему правильно написал.

Holland и Holland, Он не очень ясно изложил. Возможно ошибаюсь, но из этого описания я так понял, он мерил на выходе с реле , вернее на самой помпе. И в принципе вообще не понятно, на чём он мерил и как. У меня такая проблема случалась некоторое количество раз при выгорании контактов реле, и при отломе контактов, к которым провода припаяны (не сразу обнаруживал). В общем попросим уточнения у qwertyu .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

но 220 В нет в цепи "плата-реле".

Согласен тут как то не всё вяжется, либо не 220, либо не в цепи плата - реле. Если не приходит 220V - тогда в цепи вентилятор-реле. Если в цепи плата-реле - тогда 24V.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо.

Holland и Holland отдельное спасибо именно "просто тупо микрик расширительного бачка не подаёт сигнал о том, что пора включать подкачку воды в этот самый расширительный бачок". Так хорошо когда всё начинает работать, автоматы незаметно становятся частью твоей жизни.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Наши партнеры




  • Ближайшие события

    Ближайших событий не найдено
×
Яндекс.Метрика