Перейти к содержанию

Colibri C5 бьется током


Shyt

Рекомендуемые сообщения

Щипается новый, претензионный вопрос изготовителю. Заземлил - увел утечку в землю , молодец. А проблему не решил, кстати утечка тока денюжку ест. Не должно быть так с оборудованием, постоянно используемым человеком. класс защиты у них "А", никаких утечек и пробоев изначально. Как профессиональный электрик пишу, утечки устранять, а не искать выход увести утечку в сторону (землю). Сейчас по повсюду требуют УЗО, это и есть устройство защитного отключения при утечке тока. Поставьте и узнаете, есть ли утечка тока.

  • Печаль 2
Ссылка на комментарий

Как профессиональный электрик пишу

Вот, чуть подробней о проблеме если можно. Как установить "узо" если в здании нет заземления и почему нельзя цеплять землю с аппарата на батарею? Как Вы выходите из положения?
Ссылка на комментарий

Если в здании нет заземления, то всё равно имеются ноль и фаза. Дальше думаю, можно догадаться как найти выход из положения.

Ссылка на комментарий

УЗО не преследует цель увести утечку тока в землю. По сути это тот же автомат-выключатель, только с возможностью отключения при утечке. Т.е. отсутствие заземления в здании не помешает установить УЗО. Использование батареи и иных металлических частей уходящих в землю как заземление может привести к поражению эл. током при возможном прикосновении с вытекающими последствиями (если следователь обнаружит заземление вашего прибора на батарею от которой получил поражение эл. током пострадавший, могут привлечь по статье). Вариант 1: Заземление щитка с выводом на улицу и очаг заземления определенной глубины, использование трех-жильного кабеля (один,как правило, земля - цепляется на корпус заземленного щитка) и все приборы через розетку и вилку заземляются автоматически. Вариант 2: Если проложен кабель двух-жильный, то контур заземления делается отдельно по всему зданию с выводом на улицу и очагом заземления. А все оборудование в здании цепляется уже к этому контуру (заземляется).

Ссылка на комментарий

@Фаиль, вряд ли вендор будет это всё реализовывать на объекте. Нужен простой ответ, как установить/подключить УЗО без допработ по созданию внешнего контура заземления.

Ссылка на комментарий

Щипается новый, претензионный вопрос изготовителю. Заземлил - увел утечку в землю , молодец. А проблему не решил, кстати утечка тока денюжку ест. Не должно быть так с оборудованием, постоянно используемым человеком. класс защиты у них "А", никаких утечек и пробоев изначально. Как профессиональный электрик пишу, утечки устранять, а не искать выход увести утечку в сторону (землю). Сейчас по повсюду требуют УЗО, это и есть устройство защитного отключения при утечке тока. Поставьте и узнаете, есть ли утечка тока.

Электрик и электронщик профессии разные....

Ссылка на комментарий
Щипается новый, претензионный вопрос изготовителю.

А если представитель производителя (представитель продавца) прибудут на ваш объект и обнаружат отсутствие заземления, не догадываетесь куда они предложат засунуть ваши претензии?

К тому же есть вариант приплыть под акт несоблюдения правил эксплуатации и правил техники безопасности, представитель ведь далеко не дурак и наверняка прибудет на объект с представителем контролирующей организации, а тем только повод дай.

И потом, тот факт, что если вместо заземления прилепить заземляющий контур на 0, то по этому самому нулю может приползти что то на корпус аппарата, ни о чём не говорит?

Ссылка на комментарий

Коллеги! Вообще то я не пишу, что не обязательно заземление. Заземление должно быть и обязательно, только ПРАВИЛЬНОЕ заземление. И причем тут электронщик? И как можно умудриться землю на ноль посадить, ноль же в вилке аппарата, хотя можно, если очень постараться. Только, как минимум, автоматы в этом случае повырубает сразу. Поэтому доверяйте такие дела профессионалам.

Ссылка на комментарий
И как можно умудриться землю на ноль посадить
Не землю на ноль а заземляющие контакты розеток на нулевой провод сажают электрики...
Ссылка на комментарий
Электрики как раз так и не делают
Именно так они и делают, особенно на старых строениях, где надо дополнительно делать заземление... Вы просто рассказываете про то как оно должно быть, а не про то как оно есть на самом деле...

Т.к. на сделать заземление "по уму" тратиться никто не хочет...

  • Отлично 2
Ссылка на комментарий

И потом, тот факт, что если вместо заземления прилепить заземляющий контур на 0, то по этому самому нулю может приползти что то на корпус аппарата, ни о чём не говорит?

Очень распространённая проблема, когда этот "0" где-то в щитке теряет контакт и по нему с другой фазы через другую нагрузку приходит линейное напряжение. А известно, что напряжение между линиями трёхфазной сети это уже не 220 а 380 В. В этом случае уже выживаемость аппарата дело большой удачи.

Электрики как раз так и не делают, это проблема дилетанта...

Т.е. Вы хотите сказать, что если в здании старой постройки, где нет контура заземления потребуется установить кофеаппарат, электрик сразу же побежит устраивать контур заземления?

Ссылка на комментарий
электрик сразу же побежит устраивать контур заземления?
Угу, и потом работать за спасибо еще лет пять-десять, за этот контур.... Именно поэтому и нулят земляной провод....
Ссылка на комментарий

Нужно понимать, в чем отличие нуля и заземления, парни. В старых строениях кабель двухжильный: нуль, фаза и всегда отдельно контур заземления. Никто не сажал на нуль землю. Сейчас третий провод в кабеле - земля. Как оно должно быть - так и на самом деле делать надо. В этом и есть отличие российской действительности, делают как попало, а потом ищут виноватых.

Ссылка на комментарий
Нужно понимать, в чем отличие нуля и заземления, парни.
Ну мы ж не понимаем, поэтому проясните нам сирым...
всегда отдельно контур заземления
Советую сходить в здание старой постройки, не одно, и поискать там контур заземления. Сразу предупрежу - если здание не предназначалось для использования электроустановок на 380 В вы там контур с металлодетектором не найдете, его просто нет и в те времена не требовалось ни проектировать, не устанавливать и сейчас не требуется, т.к. здание старого проекта...
  • Отлично 1
Ссылка на комментарий

Здравствуйте парни..ну что вы все в один голос заземлить да заземлить....у меня нет ни каких заземлений.. а такие случаи были..иногда помогало ну например повернуть вилку но это конечно же утопия...все дело в том что в аппарате используются катушки тен вот если какойто элемент начинает сливать на кормус то будет бить током..нужно просто промегировать эти элементы и выявит неисправный и заметить..

Ссылка на комментарий

Никто не сажал на нуль землю

вам всё говорят, что так делают, вы говорите, что не делают! так диалога не получится!

Ссылка на комментарий

Здравствуйте парни..ну что вы все в один голос заземлить да заземлить....у меня нет ни каких заземлений.. а такие случаи были..иногда помогало ну например повернуть вилку но это конечно же утопия...все дело в том что в аппарате используются катушки тен вот если какойто элемент начинает сливать на кормус то будет бить током..нужно просто промегировать эти элементы и выявит неисправный и заметить..

Заземление должно быть хотя бы по тому, что если тэн пробъет на корпус, это фаза на корпусе не уложит на пол вашего покупателя. Зануление розетки тоже плюс, т.к. есть шанс что автомат в щитке вырубит. Вы же дома стиралку заземляете?

Изменено пользователем skyan
Ссылка на комментарий

при вводе в здании ноль заземляют, далее "земля" и "ноль" идут отдельно!

В щитовой? Покажите фото, как это выглядит, ( фото не из интернета)

все линии 0.4 кВ в России с глухозаземленной нейтралью

В теории.
Ссылка на комментарий

В щитовой? Покажите фото, как это выглядит, ( фото не из интернета) В теории.

да в теории, трудная задача, но в некоторых местах все же есть

в старых зданиях ноль сидит на корпусе----корпус заземлен(металлический корпус) в реальности

на ТП ноль трансформатора заземлен в реальности

Изменено пользователем nikkk
Ссылка на комментарий

Было как то, что электрик поменял местами провода в щитке от зануленной розетки и снек стал реально бить током, т.к. на корпус пришла фаза. И ничего, после нескольких звонков, где то через неделю, приехал поменял местами провода в розетке и стало все по прежнему хорошо. Так что самый лучших способ - это батарея.

Изменено пользователем портер+
Ссылка на комментарий

×
×