Перейти к содержимому
vladpvl

Нужна помощь по автомату Kikko ES-6

Рекомендуемые сообщения

Всем доброго времени суток!

Проблема такая: автомат Kikko-ES6 испытывал у себя в гараже, работал исправно. Поставил на объект, выдержал часов 8 в тепле, наполнил водой, включил в розетку с заземлением, бойлер напонился, при нагреве вырубило автомат. Как я думаю по двум причинам могло такое произойти:

1) слабоват автомат;

2) пробивает изоляцию на корпус (мерил стрелочным прибором омметром, сопротивление между любым из проводов питающего шнура и корпусом автомата 0,5 МОм, при включенном конечно же концевике)

Вопрос следующий: какое нормальное сопротивление изоляции должно быть?

Буду благодарен всем кто откликнется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vladpvl, узнайте у хозяев объекта, что еще висит на этой фазе. Возможно, ваша нагрузка стала последней каплей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Более 500 кОм и должно быть. Автоматический выключатель на сколько ампер?

На сколько ампер автоматический выключатель не знаю, т.к. до щитка меня не пустили. К тому же потребителей на этом автомате сидит несколько (сужу по тому что выключилось: снековый автомат, два плазменных тв, что-то из компьютерного оборудования), запускал вечером возможно напряжение пониженное было потому и вырубило. Судя по инструкции Kikko не более 1А потребялет... Спасибо mambr за отклик. Завтра буду запускать в присутствии местного электрика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по инструкции Kikko не более 1А потребялет...

Неправильно инструкцию читаете. Когда нагреватель греет то потребляемая мощность где-то киловатта полтора (поищите еще раз в инструкции). По закону Ома 1500/220=примерно 7 Ампер. Пусть электрик возьмет токоизмерительные клещи и замеряет ток до включения кофейного автомата и после. Все и будет ясно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неправильно инструкцию читаете. Когда нагреватель греет то потребляемая мощность где-то киловатта полтора (поищите еще раз в инструкции). По закону Ома 1500/220=примерно 7 Ампер.

Да, признаю, невнимателен был...

Установленная мощность 1800 Вт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда ваших будет 8 А. Дайте электрику рублей 500 и автоматический выключатель на 16 Ампер купите. Пусть он вас посадит отдельно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К эт

Тогда ваших будет 8 А. Дайте электрику рублей 500 и автоматический выключатель на 16 Ампер купите. Пусть он вас посадит отдельно.

К этому ещё стоит добавить, если стоит ещё и УЗО, то полезно прозвонить выводы ТЭНа бойлера на корпус (это в том случае, если отрубается УЗО).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К этК этому ещё стоит добавить, если стоит ещё и УЗО, то полезно прозвонить выводы ТЭНа бойлера на корпус (это в том случае, если отрубается УЗО).

Прямо в точку. Вырубается автомат УЗО 40А, ток утечки 0,03А. Выводы ТЭНа (предварительно отсоединял от внутренней эл. схемы) прозванивал на корпус, прибором у которого максимум шкала 500 кОм, стрелка не дернулась, -> сопротивление изоляции ТЭНа бойлера более 500 кОм, хотя все это очень приближенно, сопротивление изоляции необходимо мерить мегаомметром, которго у меня нету.

При включении кофе-автомата на другую линию розеток (от другого автоматич. выкл.) все ок, работает. Сейчас у меня дилемма, либо пойти простым путем - запитать от другой розетки, либо искать в кофе-автомате что дает утечку тока...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по Вами сказанному с ТЭНом всё в порядке. Бывает иногда происходит пробой в обмотках клапанов на корпус. Короче нужно проинвентаризировать каждый клапан на бойлере. Для этого ключем на 14 отворачиваем крепёжные гайки и снимаем обмотки клапанов. Та, где пробой, может и не сняться с сердечника, т.к. в этом случае сердечник оказывается повреждённым и из отверстия в его тонкой стенке вытекающая вода как раз и приводит к пробою обмотки. Рецепт: заменить корпус клапана вместе с резиновой покладкой (колечком) и заменить саму обмотку. При сборке сильно гайку крепления обмотки не затягивать! Можно конечно и тестером выудить пробой искомой обмотки прозванивая её вывод на корпус без откручивания гаек.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по Вами сказанному с ТЭНом всё в порядке. Бывает иногда происходит пробой в обмотках клапанов на корпус. Короче нужно проинвентаризировать каждый клапан на бойлере. Для этого ключем на 14 отворачиваем крепёжные гайки и снимаем обмотки клапанов. Та, где пробой, может и не сняться с сердечника, т.к. в этом случае сердечник оказывается повреждённым и из отверстия в его тонкой стенке вытекающая вода как раз и приводит к пробою обмотки. Рецепт: заменить корпус клапана вместе с резиновой покладкой (колечком) и заменить саму обмотку. При сборке сильно гайку крепления обмотки не затягивать! Можно конечно и тестером выудить пробой искомой обмотки прозванивая её вывод на корпус без откручивания гаек.

Спасибо за советы Prosto vending. Подскажите какие последствия для автомата будут, если эту возможную проблему с клапанами на бойлере оставить пока без внимания, запитав автомат от другого источника? Скажу честно, этот проблемный ТА Kikko ES-6 немного пощипывал при касании за корпус, но это я все связывал с дождливой погодой и отсутствием заземления (при испытании в гараже), при наступлении морозов перестал пощипывать, и сейчас на объекте не бьет током.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со временем разрушение корпуса клапана и его обмотки приведут к прекращению подачи воды в соответствующий миксер, возможно возникнет более ощутимое подтекание воды из образовавшегося отверстия, но учитывая высокую тмпературу бойлера она будет испаряться и создавать повышенную влажность внутри автомата со всеми вытекающими последствиями. Лучше конечно тестером вызвонить повреждённый клапан и на время отключить его скинув провода с клемм. Если это чайный- заблокировать клавишу чая, если же молочно-шоколадный, то перекинуть с него провода и шланг на чайный а чайный исключить из работы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со временем разрушение корпуса клапана и его обмотки приведут к прекращению подачи воды в соответствующий миксер, возможно возникнет более ощутимое подтекание воды из образовавшегося отверстия, но учитывая высокую тмпературу бойлера она будет испаряться и создавать повышенную влажность внутри автомата со всеми вытекающими последствиями. Лучше конечно тестером вызвонить повреждённый клапан и на время отключить его скинув провода с клемм. Если это чайный- заблокировать клавишу чая, если же молочно-шоколадный, то перекинуть с него провода и шланг на чайный а чайный исключить из работы.

Если скинуть провода с одного клапана, как тогда будет работать промывка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это делается естественно до замены клапана, поэтому с отсутствием промывки через этот клапан можно смириться, хотя для чего она, если напиток все равно готовиться не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Bambr, Prosto vending - респектищще!

Вот чувствуется холодный, отточеный профессионализм и здравая человеческая отзывчивость!!

По +1 каждому!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это делается естественно до замены клапана, поэтому с отсутствием промывки через этот клапан можно смириться, хотя для чего она, если напиток все равно готовиться не будет.

Клапан заказал. Пока Пожертвовал чаем. А про промывку спрашивал, так как миксер чайный теперь не выключается при ней пока не отрубишь автомат. Не буду мыть, пока клапан новый не придёт! :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Наши партнеры




  • Ближайшие события

    Ближайших событий не найдено
×
Яндекс.Метрика