дарья13

Скачок напряжения

14 сообщений в этой теме

Добрый вечер! На точке произошел перепад напряжения. Автомат не включается. Что это может быть? :ops:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то поломалось.

 (Каков вопрос - таков ответ).

3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну проверьте предохранители по переменке. А вот где они установлены, зависит от модели аппарата.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня было такое же горе.

Сгорел трансформатор в блоке питания и мотор вытяжного вентилятора.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 это не горе а лень матушка если бы чистили вытяжку чаще он и не сгорелбы а может и  транс    уцелел

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 это не горе а лень матушка если бы чистили вытяжку чаще он и не сгорелбы а может и  транс    уцелел

Лень не при чём. Просто был скачёк напряжения, из-за которого сгорело много оборудования в бизнес-центре.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня был случай.Упал провод высокого напряжения. Ну как упал, малехо один товарисч на ГАЗоне под шафе въехал в опору .Я находился в 300 метров от линии слушал радио на телефоне.И вдруг щелчок и погас свет на районе и вместе с этим  збились все настройки в телефоне включая радио и дату !Вот такой мощный радио импульс произошел в момент разрыва.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема с саеко 400: в организации произошел скачок напряжения, автомат не включался. При первом осмотре обнаружил неисправный трансформатор, мотор вентилятора. Трансформатор мне починили: лаковая изоляция на вторичной обмотке от перегрева потеряла свои свойства. вентилятор купил новый. Аппарат запустился, но начал показывать ошибки руки выдачи, двигателя ЦУ. И тут я решил прозвонить все что вижу - почти на всем КЗ(двигатель руки, двигатель ЦУ, миксеры), к тому же при включении промывки даже вода не бежит, может клапан накрылся или помпа. Вообщем попал я на очень большую сумму. Собственно вопрос: стоит ли все это восстанавливать или продать аппарат по запчастям?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А подбросить поочередно заведомоисправные силовую и плату управления не судьба?....

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А подбросить поочередно заведомоисправные силовую и плату управления не судьба?....

Платы целые. Если прозваниваю контакты электродвигателя, руки, миксиров и там КЗ, смысл что-то перебрасывать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При прозвонке полный ноль или несколько Ом?

По логике вторичные агрегаты не должны были сгореть, тем более все. Вентилятор вытяжки понятно, он постоянно в работе. Тероидальный транс тоже возможно.

На Силовой преды есть.

У меня при скачке напруги на ЦПУ проц полетел.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Завтра возьму нормальную цешку и проверю еще раз все, чтоб уж совсем не пороть горячку. Странно,что все предохраны целые остались.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Платы целые.

 

Целые внешне совсем даже не синоним работоспособные...

 

Если прозваниваю контакты электродвигателя, руки, миксиров и там КЗ, смысл что-то перебрасывать.

 

Ну начнем с того что  двигатели и будут звониться, т.к. движки коллекторные, на других механизмах стоят микропереключатели (которые могут находиться в замкнутом состоянии) и таки тоже коллекторные двигатели.... Так что нечему удивляться....
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем отвез аппарат к представителю, мои опасения подтвердились. Сгорело практически все, что питается от 220в и не только, плюс пришлось восстанавливать силовую плату и плату управления. Итого к восстановлению и замене: 3 миксера, 2 двигателя на сыпучие, двигатель ЦУ, двигатель кофемолки, рука выдачи, двигатель выдачи стаканов, трансформатор, вентилятор. Естественно недешевое удовольствие, надеюсь аппарат будет работать, сегодня заберу. Страшно ставить только, как защититься от перепадов? Мощные бесперебойники или реле-прерыватель? 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Наши партнеры

    DeMarco - Капучино КарамельОслик ВендиИнгрединеты для вендинга  от АлмафудМЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВЕНДИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

  • Сейчас на странице

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу