Насколько я понимаю алгоритм, излияния воды при старте через первый миксер нужны автомату для опрессовки бойлера. Сначала открываются клапаны (бойлер-растворяшка и распределитель в первый миксер), потом запускаем помпу. По счетчику воды проверяется скорость потока и его стабильность - барахлящая помпа даст неравномерный либо слабый поток. Таким образом обычно сбрасывается ~10мл. воды. Если помпа прошла тест, клапаны закрываются и происходит собственно опрессовка бойлера. Если после закрытия клапанов вода в бойлер влазит, значит там воздух, открываем клапана (стравливаем воздух), запускаем через помпу 30-40 мл. воды и и заново опрессовываем. После нескольких итераций мы натыкаемся на ситуацию, что при закрытых клапанах вода в бойлер не влазит (счетчик регистрирует резкое снижение производительности помпы). Это считается окончанием опрессовки и автомат переходит к нагреву воды.
При проверке помпы он просто льет долго.
При опрессовке льет и щелкает клапанами.
Неисправность помпы может оказаться чем угодно, заросшие кальцием фитинги, мусор в счетчике либо его неисправность, включая проблему на плате в цепях счетчика либо провода счетчика. Забитый водяной фильтр опять же...
Ошибка опрессовки означает не герметичность системы, обычно это вставка клапана с продавленной нижней резинкой.
Не похоже на плату. Может разъем пошевелили, контакт на плате ЦПУ отходил...
Поставьте эту плату еще раз на автомат и проверьте.