Перейти к содержанию
  • Telegram & VK

    Самое интересное публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!   А чтобы не пропускать новые посты, подключитесь к Телеграм-боту

    Общаться ОНЛАЙН можно тут Телеграм-ЧАТ или тут VK сообщество

    Кто не может подключиться к чату при переходе с вебсайта, то сначала идем на канал, а там по прикрепленной ссылке.

Авторизация  
REAL

Горят варисторы на большой плате.

Рекомендуемые сообщения

Всё началось полгода назад , когда безрукие электрики наподключали чего-то непонятного, потом сказали что не обтянули клеммы.Напряжение просаживалось при включении бойлера, а потом резкий скачок и хана. Выгорели 3 варистора. Поменял их и все работало до последнего времени, а 2 дня назад ночью опять выгорели 2 варистора VR4 и VR1. Впаял новые. Подключил уже через стабилизатор , и в это время у арендаторов работал сварщик и напруга на входе прыгала, на выходе поменьше, но тоже. В итоге через несколько сек. Варистор VR4 выгорает.Снимаю плату опять паяю новый варистор, подключаю в офисе на другой автомат. Через несколько сек.включается двигатель кофемолки и начинает дымит этот же варистор. Вопрос , где искать проблему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема находится точно не в автомате. Это обычная картина когда отваливается нулевой провод в щитке и через нагрузку в твой автомат вместо нуля приходит другая фаза. А как известно напряжение между двумя фазами 380 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Рядом стоит чужой Уникум. И вроде держится. А у меня на данный момент дело в том что плата на другом рабочем автомате начинает тоже гореть. И в последний раз автомат подключал через стабилизатор, который на входе и выходе показывает 220В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Рядом стоит чужой Уникум. И вроде держится. А у меня на данный момент дело в том что плата на другом рабочем автомате начинает тоже гореть. И в последний раз автомат подключал через стабилизатор, который на входе и выходе показывает 220В

Вот если замерить напряжение в тот момент когда горят варисторы, то оно точно будет не 220В. Варисторы ставят на платы исключительно с целью защиты самой платы от повышеного напряжения питания. А то что рядом стоящий Уникум "держится" это вовсе не означает что он тоже не поджарится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставил на этот автомат платы с другого. Работают. Проблем пока нет. А вот в офисе плата включается , идет нагрев и как только он заканчивается включается кофемолка и начинает гореть варистор. Понесу в понедельник в мастерскую , может там чем помогут. А вообще наверно готов купить в запас две прошитые платы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причин конечно может быть несколько, умирает мотор кофемолки, горят контакты реле кофемолки, выход из строя демпферной обвязки реле состоящей из резистора и конденсатора.

Все это ведет к образованию большого ЭДС, если померить тестером напряжение на моторе во время его работы оно может превысить 1000в.

Как вы заметили выгорание варистора? он или в короткое уходит, тогда должны предохранители погореть или его разрывает в хлам на молекулы, тогда как повезет, это обычно если когда-то под рукой не было предохранителя.

Изменено пользователем RS3000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проверяю на рабочем автомате. Соответственно мотор кофемолки и т.д. в порядке. Варистор начинает дымится и потом выгорает в хлам. Повторюсь. Всё происходит после запуска автомата и полного нагрева воды. т.е. сразу все работает, а потом начинается проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присмотрелся сегодня повнимательней на плату. Плата двухсторонняя. При выпаивании видать разорвал я контакт. Пропаял с двух сторон. Заработало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё оказалось полной хренью. Паяю, в офисе гоняю аппарат 2-3 недели. Всё в норме. Как только до обьекта доезжаю, при первом же запуске сгорает опять . Так было уже 2 раза. Так что ищу плату.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы в офис аппарат возите или только плату?

Сделайте фото что у вас горит, плата может и без варистора работать, он несет защитную функцию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё оказалось полной хренью. Паяю, в офисе гоняю аппарат 2-3 недели. Всё в норме. Как только до обьекта доезжаю, при первом же запуске сгорает опять . Так было уже 2 раза. Так что ищу плату.

Значит виноват сам объект, вешай вольтметр на розетку и сиди жди момента когда полыхнёт варистор, одним глазом, а другим на вольтметр.

Изменено пользователем Prosto Vending

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Места уже было два разных. В одном месте сгорела, я поменял плату, а эту запаял и в офис на автомат свободный. Работал в норме пока на точку ни привезли. Автомат загружается, встает в нагрев воды. Как только нагрев заканчивается, начинает молотить кофемолка и гореть варистор.