Перейти к содержанию

Necta kikko Es6 может ли заземление влиять на работу аппрарата


Mal1k

Рекомендуемые сообщения

49 минут назад, Sainttror сказал:

Замерил мультиметром напряжение в розетке, показало 226вольт, потом проверил фазу и землю, показало те же 226 вольт. Не электрик, вынужденно изучаю вопрос в связи с этой проблемой. 

 Сей факт как раз таки опровергает начисто слова электрика, о том что заземление есть. Заземления в конкретном случае нет и не было никогда. А вот факт того, что заземляющий контур заведён на 0 подтверждается такими показателями на 100%.

 Что показывает прибор при замере между нулём и землёй? вероятнее всего так же 0.

Изменено пользователем Holland и Holland
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
11 часов назад, Sainttror сказал:

Замерил мультиметром напряжение в розетке, показало 226вольт, потом проверил фазу и землю, показало те же 226 вольт. Не электрик, вынужденно изучаю вопрос в связи с этой проблемой. 

Обверните бойлер утеплителем,закрепите резинкой утеплитель и будет Вам счастье за 20руб.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
3 минуты назад, виталий батлук сказал:

Обверните бойлер утеплителем,закрепите резинкой утеплитель и будет Вам счастье за 20руб.

Поможет на электричестве сэкономить, а вот на работу автомата наверно не повлияет.

Ссылка на комментарий
5 минут назад, vovas82 сказал:

Поможет на электричестве сэкономить, а вот на работу автомата наверно не повлияет.

Ключевое слово НАВЕРНО,а ошибка бойлер как раз таки и уйдет.

  • Отлично 1
Ссылка на комментарий
1 минуту назад, виталий батлук сказал:

Ключевое слово НАВЕРНО,а ошибка бойлер как раз таки и уйдет.

Стоит автомат на холодном складе, больше 10 лет, температура зимой опускается до отрицательных значений, вода в канистрах замерзала, а вот ошибка бойлер никогда не выскакивала, только из-за неисправного датчика температуры.

Ссылка на комментарий
1 минуту назад, vovas82 сказал:

Стоит автомат на холодном складе, больше 10 лет, температура зимой опускается до отрицательных значений, вода в канистрах замерзала, а вот ошибка бойлер никогда не выскакивала, только из-за неисправного датчика температуры.

Как показывает практика,каждый автомат может быть индивидуален,поэтому все имеет место быть.

Ссылка на комментарий

Обращаем ваше внимание на то, что для нормального функционирования кофейного автомата
НЕОБХОДИМО подключение его к сети с защитным заземлением. Наличие потенциала на корпусе
прибора обусловлено тем, что в источнике питания аппарата на входе выпрямителя 220вольт
(источник питания - мощный преобразователь напряжения, работающий на частоте 40кГц)
установлен сложный фильтр для защиты сети общего пользования от проникновения в нее помех
с этого самого источника. Вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с
одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой, их общая точка присоединена к
корпусу источника питания. В результате образуется емкостной делитель напряжения 220 вольт
пополам. Это является причиной того, что корпус имеет потенциал по переменному току 110
вольт. Заземление всех устройств, кроме своей защитной функции, выполняет еще и роль
выравнивания потенциалов корпусов соединяемых устройств.

 

такое письмо можете отправить арендодателю - отсутствие заземление это его проблемы

Изменено пользователем kaznachey
Ссылка на комментарий

за автомат конечно страшно, но вот клиент забирающий сдачу в окошке выдачи( когда там красочка подзатрется) и стоящий по колено в воде ( хотя откуда ей взяться на мойке то) скажет вам ОГРОМНОЕ спасибо

Ссылка на комментарий
1 час назад, kaznachey сказал:

но вот клиент забирающий сдачу в окошке выдачи( когда там красочка подзатрется) и стоящий по колено в воде ( хотя откуда ей взяться на мойке то) скажет вам ОГРОМНОЕ спасибо

 Взбодрившемся от разряда статики голосом )))

Ссылка на комментарий

×
×
  • Создать...

Важная информация

Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с Условия использования. ВАЖНО!!!!!!!!! Перейдите по этой ссылке для ознакомления Для тех кому совсем лень читать то зайдите по этой ссылке: https://infovend.ru/forum/faq/

Яндекс.Метрика