Подскажите пожалуйста, как задать параметр отключения купюроприемника при уменьшении запаса монет ниже определенного уровня, например 150 рублей ?

Установлен MEI 7900 + MEI 2612 на Necta Concerto, Price Holding.

Автомат не отключает купюроприемник, даже если сдачи нет совсем.

Ссылка на комментарий
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 1
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Популярные дни

Топ авторов темы

В 31.07.2018 в 06:40, ds сказал:

Подскажите пожалуйста, как задать параметр отключения купюроприемника при уменьшении запаса монет ниже определенного уровня, например 150 рублей ?

Установлен MEI 7900 + MEI 2612 на Necta Concerto, Price Holding.

Автомат не отключает купюроприемник, даже если сдачи нет совсем.

Нужно в настройках монетника поставить в конфигурации банкнот - без сдачи запрещено.