Приветсвую всех!

Вчера друг попросил о помощи (держит 2 Coina )

Так вот один начал дурить. При включении в розетку - тут же вырубается автомат со встроенмым УЗО. Я поискал КЗ так и не нашел на выходах. Потом на мат. плате решил по одному отключать питающие ~220 провода. Угадал сразу отключив "белый с черным провода" в разъеме на материнке. Включили Coin Узо не сработало Coin начал вроде бы обычную работу решили посмотреть что небудет работать - подождали - ТЭН не греет хмм понятно что разъем через релюху питает ТЭН, значится он помер .

Но не тут то было - замер ТЭНа показал что спираль в норме 75Ом и на корпус 0,5МОм.

Дальше пошли эксперементы.

Если снять заземление с Coina и внутри все разъемы соединить нормально то ничего не вырубается - Но на корпусе Coin относительно заземляющего провода ~210Вольт :-)

Отключаем питающие провода с самого ТЭНа и так же ~210В на корпусе

Получается этот бело черный разъем на материнке питает параллельно еще что то кроме ТЭНа и та вторая железяка пробивает на корпус - вопрос что же за 2я железяка питается в паралель?

Ээх была бы схема.

Прошу помощи советом.

Изменено пользователем strix-iwan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

заменить тэн.. насколько мне известно, рабочее сопротивление около 42Ом..

Скорее всего тэн пробивает на корпус..

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

заменить тэн.. насколько мне известно, рабочее сопротивление около 42Ом.. Скорее всего тэн пробивает на корпус.

+1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при даже малых утечках через тэн, и чувствительном узо, отключение может быть! узо 10мА весьма чувствительное..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем за ответы!

Ребят но как может пробивать отключеный ТЭН если прямо с него сняты подходящие к нему провода а УЗО (кстати оно на 30мА) все равно отрабатывает. и если снять заземление то на корпусе висит 220В.

Еще раз повторюсь - параллельно ТЭНу запитано что то еще сидящее на корпусе - а вот что?

Схемы на них не существует как я понимаю?

Изменено пользователем strix-iwan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда может шнур питания на корпус коротит... ищите,

Получается, если перевернуть вилку в розетке, УЗО не должно срабатывать...

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это действительно так :) все работает если перевернуть вилку))))

Но проблема то осталась. Если все таки ничего не питается паралельно ТЭНу тогда надо искать где выход той релюшки которая питает ТЭН и менять проводку от нее до ТЭНа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Отсоединяйте на плате разъем питания тэна после релюшки.. включаете автомат, если опять фигня, то отсоединить разъем 220v уже на входе в плату..

на вистах, кнопка включения тоже работает как УЗО.. так что, смотрите сетевой провод..

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Знать бы где этот выходной разъем после релюшки, схемы то нет а снимать все разъемы и вытаскивать всю плату что бы отследить куда идут дорожки как то стремно - там ведь вся плата увешана разъемами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на плате, все разъемы индивидуальны, не на свое место не воткнете..

выходной разъем на тэн, находится под реле, в разъеме два провода..

а входной разъем на 220v, находится в левом, вертикальном ряде разъемов снизу, тоже два провода..

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:bravo: Алексей шарит!!! Приеду в К-н буду просить кофе)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Иван.. только с условием... С КАЖДОГО АВТОМАТА УГОЩЕНИЕ... :ggg:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про вентилятор сказать забыли.Он тоже 220. И помпа 220 :yes: .Если тэн в порядке, я б глянул вентилятор. Может тройник подкапал и на двигло попало. Вот и замыкает. А может и не там.

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

помпу и вентилятор отключали сразу (у них провода снял ) просто забыл написать. @Алешка, действительно шарит - Спасибо.

И всем ответившим спасибо ребят. Как доберусь до коина - результаты отпишу.

Изменено пользователем strix-iwan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати... Don правильно написал. отключить помпу и вентилятор мало.. до них ведь тоже провода протянуты..

  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если снимаешь разъем питающий релюху тена то все остальные приборы работают. Ну и перевертываешь вилку в 220 тоже все работает ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

неправильно написано.. снять разъем, питающий релюху НЕВОЗМОЖНО, так как его нет в природе..

Изменено пользователем Алешка
  • Отлично 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну не знаю может не правильно выражаюсь -

имелось ввиду что с УЗО уходит 4 провода с фазы и 4 с нуля - они расходятся по коину - одна пара идет точно в мозги на разъем. я его и имел ввиду что отключал. Отключал с материнки - ну и подумал что дальше его дорожки уходят на релюху рядом стоящую. Там оч тесно и плохо видно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сложно гадать ... я бы сделал так - отсоединил все разъемы с платы и вставляя по одному, включал автомат.. начал бы с силовых проводов( который в вертикальном ряду снизу двойной) потом помпу, вентилятор, тэн..

Изменено пользователем Алешка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поддерживаю позицию предыдущего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Наши партнеры




  • Предстоящие события

    Предстоящих событий не найдено
×
×
  • Создать...

Важная информация

Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с Условия использования.

Яндекс.Метрика