Перейти к содержанию

БОЙЛЕР


Sergey

Рекомендуемые сообщения

  Цитата

Купите новый тэн. не так уж и дорог он. а если и течет то 100 пудов прокладки тэна. набрал я их в свое время именно из-за того что текут в первую очередь они, а не блок клапанов. если не скручиваются гайки то надо было все снять с бойлера что только можно и в лимонку его весь опустить.

через полчасика попробовать еще разок. мне помогало.

Дельный совет, начну с прокладок.

Ссылка на комментарий
  • Ответов 2,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Проверка:

Добраться до управляющей платы. Та которая за контейнерами. Включить автомат и ждать нагрева, глядя на температуру на дисплее. На плате должна гореть красная лампочка. Когда температура дойдет до установленной в автомате, то лампочка должна погаснуть и нагрев прекратиться. Дальше есть варианты. Лампочка погасла, но нагрев продолжается. Лампочка не погасла и нагрев продолжается. В первом случае плата управления бойлером накрылась.

Ссылка на комментарий
  Цитата
контакт, выходящий из тена встал немного под углом
Может ничего и не случилось.
  Цитата
страгивать с места ударом молотка по отвертке
Очень, очень дельный совет. При непрерывном усилии отворачивания будет скручиваться весь ТЭН. При ударах по гаечному ключу - основное кратковременное усилие обращено на гайку. Вытаскивал таким способом казалось бы безнадежные случаи. Обязательно надо попробовать этот способ. Терять уже нечего.
Ссылка на комментарий

Мы в таких случаях (когда гайку явно не свернуть, не повредив ТЭНа), как правило спиливаем по бокам резьбы гайку. Предварительно прозвонив ТЭН на корпус, если пробит, так и терять нечего, а если цел, то "пилите Шура"... :dont_know:

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

Ответьте пожалуйста! после разборки бойлера (менял прокладки) перепутал местами клапан на растворимый порошок (кап. ваниль) и на чай... долго не думая просто перетянул шланги на нужные миксеры...а теперь переживаю! не зря ли я это сделал, может быть надо было еще попариться и всетаки переставить клапана? напитки выдает нормально

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

vendsasha: Спасибо Ваша информация очень помогла.

На плате управления бойлером горит обычно транзистор. Он и сдах зараза. Перед этим перепробовал менять термо датчик на бойлере. Проверял работоспособность помпы.

Уфффф!

Ссылка на комментарий

Странно все это. Обычно управление силовой частью либо работает либо нет. А вы говорили, что вырубает на чашке десятой. Скорее всего симистор (не транзистор) сломался после того как вы много раз помучали нагреватель. Советую еще раз посмотреть силовую часть идущую на ТЭН, а особенно сам нагреватель. Где-то он пропускает на корпус (либо когда у вас была вода на бойлере-он коротил).

Ссылка на комментарий
  Цитата
Странно все это. Обычно управление силовой частью либо работает либо нет. А вы говорили, что вырубает на чашке десятой.
Ничего странного нет. Все правильно. Плата управления бойлером не работает. Не отключает нагрев бойлера. Если включить автомат, дождаться окончания нагрева и наливать кофе, то температура будет подниматься до 125 градусов (когда выбьет термостат) несколько чашек. Если не наливать ничего - то быстрее. А так бойлер пополняется холодной водой... 
Ссылка на комментарий
  Цитата

Ничего странного нет. Все правильно. Плата управления бойлером не работает. Не отключает нагрев бойлера. Если включить автомат, дождаться окончания нагрева и наливать кофе, то температура будет подниматься до 125 градусов (когда выбьет термостат) несколько чашек. Если не наливать ничего - то быстрее. А так бойлер пополняется холодной водой...

Не исключено и такое. Только тогда надо постоянно покупать напиток без интервалов. Здесь мегаомметр рулит.

Ссылка на комментарий

Внесу ясность.

Первый раз когда вырубался. Все происходило со временем. Т.е. какое-то время автомат работал и бойлер держал температура. Но потом отключался термостат.

Причина была в том, что прокладке под тэнами просели и из под них шла вода и бойлер парил. После того, как перебрал бойлер, промазал все герметиком. Заработало все нормально.

Потом бойлер начал постоянно перегреваться.

Причин могла быть несколько:

1. Неисправен термостат

2. Поступает не достаточное количество воды

3. Что-то с силовой платой

4. Сломалась плата управления бойлером

Оказалась, что 4-ая причина.

Транзистор был заменен и все встало на свои места.

Спасибо все кто помог.

Извиняюсь, если кого ввел в заблуждение.

Ссылка на комментарий

Все верно. Сначала нагреватель бойлера пробивал на корпус, затем постоянными принудительными включениями вы сожгли управляющий элемент на плате. Теперь действительно все ясно. Еще раз повторюсь не транзистор, а скорее всего симистор (какой-нибудь начинающийся на буквы BT). Электроника редко когда сама по себе выходит из строя, всегда есть причина.

Ссылка на комментарий

Может он так и называется. Я не силен в названиях. На нем три контакта и крепится к радиатору. На плате он такой один.

А вычислил его, сравнив с рабочим=))

Ссылка на комментарий

Самое простое-как можно было проверить работу устройства.

1. Подключаете вместо ТЭНа нагрузку, например обычную лампочку ватт на 100.

2. Отворачиваете термодатчик и блокируете подачу воды в бойлер.

3. Включаете аппарат, подогреваете термодатчик например зажигалкой.  Через какое-то время лампа должна потухнуть. Убрали зажигалку-датчик остыл, лампочка загорелась.

Так мы проверили работу управляющего элемента.

Затем звоним сопротивление ТЭНа, при мощности 1 кВТ оно примерно 40 с небольшим Ом.

Звоним ТЭН мегометром на корпус, должно быть не менее 1 МОм.

  • Отлично 1
Ссылка на комментарий
  Цитата
Самое простое-как можно было проверить работу устройства.

1. Подключаете вместо ТЭНа нагрузку, например обычную лампочку ватт на 100.

2. Отворачиваете термодатчик и блокируете подачу воды в бойлер.

3. Включаете аппарат, подогреваете термодатчик например зажигалкой.  Через какое-то время лампа должна потухнуть. Убрали зажигалку-датчик остыл, лампочка загорелась.

Так мы проверили работу управляющего элемента.

Чем прост этот способ?
Ссылка на комментарий

Практически на всех (современных) ТА,нагрев бойлера показывается на дисплее. Если есть проблемы с корректной работой устройства, причин немного. Термодатчик,термостат,тен. Определить что конкретно не составляет труда. А вот процесс с лампочкой мне кажется будет посложнее  :-D.

  • Отлично 1
Ссылка на комментарий
  Цитата

Практически на всех (современных) ТА,нагрев бойлера показывается на дисплее.  :-D.

Дисплей покажет только нагрев бойлера, а вот подогрев на дисплее вы не увидите. Также вы не увидите, перестал ли греть ТЭН или нет. Соответственно вы НИКОГДА :) без нагрузки не определите рабочий ли управляющий элемент у вас. А скинуть разъемы с бойлера и подцепить к лампе дело пяти минут. Хотя если вы хотите помучаться, сжечь пару нагревателей-это уж дело ваше. Я написал как реально проверить симистор без приборов для человека не волокущего в электронике. Уверен, что других вариантов вы предложить не сможете :thumbs_up:

  Цитата

Проверка:

Добраться до управляющей платы. Та которая за контейнерами. Включить автомат и ждать нагрева, глядя на температуру на дисплее. На плате должна гореть красная лампочка. Когда температура дойдет до установленной в автомате, то лампочка должна погаснуть и нагрев прекратиться. Дальше есть варианты. Лампочка погасла, но нагрев продолжается. Лампочка не погасла и нагрев продолжается. В первом случае плата управления бойлером накрылась.

На Нектах, чтобы развязать силовую часть от управляющей используют оптоэлектронные развязки типа MOC или TLP. Светодиод (по вашему лампочка) стоит в цепи управления и это не говорит в данном случае ни о чем. Так как к силовой части он не относится. Как вы определите, что нагрев продолжается? Когда вышибет термозащиту или когда разорвет от давления бойлер?Для этого лампа и нужна. Если вам не жалко ваше оборудование конечно...

Ссылка на комментарий
  Цитата
На Нектах, чтобы развязать силовую часть от управляющей используют оптоэлектронные развязки типа MOC или TLP. Светодиод (по вашему лампочка) стоит в цепи управления и это не говорит в данном случае ни о чем. Так как к силовой части он не относится. Как вы определите, что нагрев продолжается? Когда вышибет термозащиту или когда разорвет от давления бойлер?Для этого лампочка и нужна. Если вам не жалко ваше оборудование конечно...
Я даже спорить не буду....

И объяснять тоже...

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...

век живи век учись

мне ещё с такими засадами сталкиваться не пришлось

обычно всё ограничивается визуальным осмотром и заменой возможно вышедших из строя элементов на новые или заведомо рабочие

Ссылка на комментарий

Знаю, что этот вопрос на форуме уже поднимался, но ситуация следующая - автомат находился включенным без воды, теперь при загрузке пишет Управление Бойлер и не грузится дальше, при сбросе ошибок в техническом меню показывает, что все ОК, при повторном тесте говорит ошибка НЕТ ВОДЫ. Где, что и как разобрать?! или есть какие-то другие варианты - пнуть, покрутить?! А еще шум какой-то появился похожий на дребезжание. Автомат Кикко Чай

Ссылка на комментарий


×
×