Перейти к содержанию

БОЙЛЕР


Sergey

Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 2,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

а зачем во внутрь? всегда разводными откручивал и еще купил набор специальный с насадкой как свечки из авто выкручивать. удобно.

Ссылка на комментарий

Я еще внутреннюю гайку, которая на ТЭНе удерживаю, потому что если сильно тянуть наружнюю гайку, то нагреватель выворачивает и его можно и повредить. А уж разводным ключоми, тем более насадкой, туда не подлезть. В общем каждому свое, меня все устраивает.

Ссылка на комментарий

Помню, как-то откручивал какую-то гайку на клапанах, сначала сам не мог, потом вдвоём с помошником не могли)) Долго, разными ключами, по-разному...  потом повёз это всё в автосервис, а там мужик пневмогайковёртом - вжик, и всё. Вааще играючи и без всяких усилий. И даже благодарность не взял, мол, а за что?..

Ссылка на комментарий

Я сначала обстукиваю гайку, потом надеваю накидной ключ, фиксирую корпус бойлера, и довольно сильно и резко ударяю по дальнему от гайки концу ключа. Пока гайка не стронется с места.

Пока со 100% результатом....

Ссылка на комментарий

Всё гениальное просто. Срезал по краю гайку под резьбу, стукнул молоточком и рукой открутил. Теперь осталось гайку на авторазборке подобрать, резьба мелкая.

Ну а вообще лучше вовремя всё смотреть и менять проблем не будет.

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...

Возникла такая проблема почти с новым аппаратом Некта Коро. При включении, подтверждаем, потом второй раз подтверждаем пото идет надпись Install Boiler , а потом вылазит Инсталяция Install Boiler и все эта надпись не пропадает, тоесть никакой ошибки он не выдает. В техническое меню аппарат в этом состоянии заходит, смотрю температуру бойлера =28,8 градуса и все не поднимается, пробую поднять максимальную температуру не помогает. Наливаю в тестовом режиме в режиме все состовляющие следующее: просто вода - вода идет тепленькая, коффе - выдает готовое кофе только тепленькое, а вот уже с микшер со сливками (в аппарате только один микшер) воды нет и продукт не падает, есть только шум! По советам сервис центра (к сожалению время было уже 6 часов изза этого вопрос до конца не решили) сделал след-ее: зашел в тест>Спец возможности>ручная установка  - выполнялась долго но воды так и не было! Снял заднюю крышку посмотрел какие лампочки горят на плате, на плате три лампочки: две вместе и одна чуть ниже, одна из двух горит зеленым цветом, которая чуть ниже красным цветом, вторая из двух не горит. Скорей всего проблема с клапаном, скажите пожалуйста какой именно подкпункт в автотесте отвечает за клапана (там все по АНГЛ), я прошелся по всем впринципе.

Что кто сможет сказать по этому поводу?

Ссылка на комментарий

Подскажите, пожалуйста, как работает реле которое сверху на бойлере, за что оно отвечает? Что за красная кнопка на нем, какая у нее функция?

Проблема в том, что бойлер не греет воду... в чем причина понять не могу... сам бойлер вроде в порядке! При включении долго пишет "нагрев", потом пишет "неисправен", при нажатии на кнопки пишет что-то про температуру...

Ссылка на комментарий

Эта кнопка размыкает контакты бойлера. Попробуй нажми её при выключенном аппарате - цепь восстановится и бойлер должен нагреваться. ИМХО

Ссылка на комментарий

А она вообще то у тебя конкретно работала до этого? Раз вода поступает, пусть даже и теплая, значит дело не в клапане. Попробуй сделать Coro инициализацию, и не забудь при этом включить канистру. А вообще здесь вендлэнд гуру по Корам, раз уж он молчит, вряд ли кто что умное еще скажет...

Ссылка на комментарий

Попробуйте снять все поддоны и контейнеры под жмых. Всё почистить и аккуратно поставить на место, чтобы микровыключатели включились. Было у нас нечто похожее. Удачи!

Ссылка на комментарий

проблема была именно в этом реле, оно отключилось, кнопку нажал - заработало. Но теперь оно постоянно отключается, приходится постоянно разбирать включать его((

От какого сигнала отключается реле? в чем может быть проблема?

Может ли качество напряжения влиять на его работу (скачки или низкое)?

Ссылка на комментарий

Эта белая коробочка с красной кнопкой - есть термостат, его задача отключать напряжение при перегреве бойлера свыше 125 градусов. В Вашем случае неисправным может оказаться как сам термостат, так и термодатчик который даёт неверные показатели и из-за этого перегревается бойлер, попробуйте заменить термодатчик, дело скорее всего в нём. Если не поможет, то меняйте сам термостат.

Ссылка на комментарий

вендлэнд Service, спасибо за совет!

проблема усугубилась - бойлер не греет, но теперь реле включено... когда пытался включить реле задел контакт нагревателя, дернуло током((((

Ссылка на комментарий

Ну если зерновая, то значит по какой-то причине электроника получает от термодатчика неверную инфу. Это возможно обрыв или к.з. цепи или выход из строя самого термодатчика. Он вкручивается в бок бойлера и на его клеммах висят две колодочки от электроники. Если не ошибаюсь, то при 20 град.С его R=12 kOm